高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2。

有一楼梯间,从地面一层到地下2层,共三层。是否可以只在首层外墙上设2平方米的可开外窗(或百叶),而不用正压送风?

全部回答(7 )

  • cosine_yu
    那如果地下只有一层,要单独考虑,很难开启2平的窗户啊,这样是不是要给地下一层单独做了啊
    2007-07-13 10:41:13 来自 PC 评论 举报
  • tjuhxiao
    楼梯一般是地上地下两部分分开,如2楼所讲,分别考虑。既然是高规还要考虑是不是满足这条“8.2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。”
    2007-07-12 12:09:12 来自 PC 评论 举报