土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高压开关柜跳闸问题

请教高压开关柜跳闸问题

发布于:2011-04-09 15:47:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现象:老的配电房改造了低压进线柜(由原来的ME断路器改为现在框架抽屉式断路器),低压进线柜不合闸,改完后送10KV高压变压器出线开关柜一合闸就立即跳闸,过流信号继电器动作发信号。电工在跳闸后又立即合闸了一次,大概二秒钟左右,低压进线柜的有功功率表爆炸了,低压进线断路器上桩头的B相电源线铜接头的地方熔断了,二次端子上连接的B相电源线也烧断了,像B相对地短路。查找二次线回路没有短路,再一次合高压柜,高压柜合上了,低压进线柜合闸,分闸分不了,检查分闸回路接错了二次线。分高压断路器,更改二次线再合高压,高压又跳闸了,发过流信号,取掉低压进线柜二次控制路的熔断器,再合高压柜,高压柜成功合闸。后来由于没时间了,工厂等着用电,就手动合闸了低压断路器,把电送出去了。请教二次接线错误会引起高压跳闸吗?为什么二次熔断器也没有动作呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “低压进线柜不带二次失压跳?不带闭锁电磁铁?”与故障分析无关。
    2011-06-21 10:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • changyu1986
    changyu1986 板凳
    首先我问一点,难道在送电之前没有做调试?随便给个 380的电就可以模拟调试了,而且短路问题是最基本的问题,按照LZ所说的情况就可以分析出来,是哪一点出的问题。还有一点,低压进线柜不带二次失压跳?不带闭锁电磁铁?
    2011-06-20 21:04:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2064 人订阅