地面辐射供暖技术规程(2004年),附录中散热量表格按照外径20考虑,而实际上,以20平米房间为例(间距为200mm时,管长小于100m),热负荷约为1400w,经计算,水流量为135kg/h,当外径选20,则水流速为0.2M/S,小于0.25m/S,应选外径16的管。但规程附录中又没有外径16管的数据,也未给出不同管径的散热量关系。
结论:我不明白此规程散热量附录的意图,既然一般的房间选外径16才能满足流速要求,为什么不以外径16作为散热量计算依据而编入规程当中呢?
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    只能说规程很不完善,估计编规程的也不是自己得到的数据。
    2006-04-12 19:38:12