大于100KW 负载,供电局要求加无功补偿?

发布于:2011-03-26 09:42:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位,请教个问题:
我们这,公变项目,供电局收费的时候,每家每户有电表,可以读数,
而公共照明,和增压泵之类的公共设备,供电局,在负载前端,都要求加电源计量柜,但是要是负载容量大于100KW时,要求在计量柜旁加电容补偿柜,我不知道这是出于什么原因呢?
总的功率因素,供电局在设计电房时,不是已经考虑了吗?

[ 本帖最后由 antizyq 于 2011-3-26 09:43 编辑 ]

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • wsz198086
    wsz198086 沙发
    一般电房在设计时,已经充分考虑了无功补偿了。
    也许是你的负荷太大,不过现在老大叫你加补偿装置,那你照做吧。
    2011-06-30 14:51:30

    回复 举报
    赞同0
  • szquan
    szquan 板凳
    有情绪?说白了其实就是一个费用问题
    打个比方,供电回路比如大路,无功功率比如门前雪,大家都不扫门前雪,那么大路也就会泥泞不堪。你为了省把扫帚钱而不扫雪,城管来了罚款不比你的扫帚钱低!
    供电部门要保障供电质量安全可靠,考核你的功率因数是措施之一,但也不是一味的罚款,低于要求指标的要罚,高于指标还要奖励,这叫‘力率调整’。
    从我做过的补偿装置核算来看,一般三个月多的半年,就可以从省下的‘力率调整’费用上完全可以收回补偿装置的投资。而且以后你大可一劳永逸。所以一奖一罚哪个合适?
    2011-04-01 10:58:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅