大侠们好,我们公司最近又一次全厂停电事故,录波情况:开关电流速断动作 时间30ms二次电流A 45.26A B 36.34A C9.4A 电压AB 82 BC 99 CA 89 保护定值及压板:电流速断压板投入 我想问一下 这是相间短路呢还是单相接地。故障侧接的是2台10KV高压电机。509KW的
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(52 )
只看楼主 我来说两句也许是你的负荷太大,不过现在老大叫你加补偿装置,那你照做吧。
回复 举报
打个比方,供电回路比如大路,无功功率比如门前雪,大家都不扫门前雪,那么大路也就会泥泞不堪。你为了省把扫帚钱而不扫雪,城管来了罚款不比你的扫帚钱低!
供电部门要保障供电质量安全可靠,考核你的功率因数是措施之一,但也不是一味的罚款,低于要求指标的要罚,高于指标还要奖励,这叫‘力率调整’。
从我做过的补偿装置核算来看,一般三个月多的半年,就可以从省下的‘力率调整’费用上完全可以收回补偿装置的投资。而且以后你大可一劳永逸。所以一奖一罚哪个合适?
回复 举报