土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高手们,再论地下车库的防排烟问题

高手们,再论地下车库的防排烟问题

发布于:2006-04-07 17:03:07 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
车规中规定用6次/h换气次数算排烟量,但是没说担负两个防烟分区的话怎么样?大家认为是按总面积还是按最大防烟分区面积6次/h换气次数算?排风按5次/h换气次数算,层高都是3m,也就是说通风量跟排烟量相差不大的话,怎么选风机?是不是选择一个单速的排烟风机一起用就可以了?风管计算的时候按通风系统6m/s还是安排烟系统的不大于206m/s?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hhbox
    hhbox 沙发
    车库排烟系统设计涉及排烟量的计算和排烟系统的控制。
    汽车库排烟分区的排烟量按6次/h考虑。
    排烟系统的控制:如果是分两个防烟分区不如考虑火灾时全开,系统简单,可靠,和车库防火规范的改变排烟量的精神一致!
    车库划分多个(两个以上)防烟分区感觉对风管断面影响不大,因为平时通风的风量可能大于划分后的排烟量。
    补风一般入口设卷帘都考虑机械补风,一个比较主动,消防部门有时不算,另外平时通风有时开启效果也比较好!
    2006-04-21 13:34:21

    回复 举报
    赞同0
  • helped_001
    helped_001 板凳

    我不太明白“如果同一防火分区”“如果是负责两个防烟分区”这是什么意思?你是不是打错了?
    我还有一个问题,就是关于汽车规范第8.2.7条汽车库内无直接通向室外的汽车疏散口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%。
    怎么理解这一条?是不是说防火分区内要有疏散口,不管划分没划分防烟分区,都可以不设进风(补风)系统?
    2006-04-21 08:45:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.85 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热水管选材

目前热水管,有不锈钢管,铜管,PPR管,铝塑复合管,钢塑复合管,等等,不锈钢管铜管价高,PPR热膨胀系数大,铝塑复合管每层热膨胀系数不同,钢塑复合管接头存在问题,里面衬塑搭接不良,各位谈谈高见

回帖成功

经验值 +10