设计说明书是这么写的:
浓水反渗透装置

为提高系统的回收率,将反渗透装置产浓水送入浓水反渗透进一步脱盐,浓水反渗透装置产水进入生产新水贮水池、浓水反渗透装置
产浓水进入综合废水深度处理站浓水池、外送作为全厂浓盐水管道供用户使用。
系统一期配置浓水反渗透装置3 套(2 用1 备),预留一期二步浓水反渗透装置1 套。一期最终为4 套(3 用1 备)。单套浓水反渗透设
计产水量为125m3/h,。反渗透的系统脱盐率:≥95%(三年)

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • haisheng567
    haisheng567 沙发
    国内现在主要是进行一级RO浓水的回用,可以考虑使用NF系列膜元件,其产水约等于一级RO进水含盐量,且有能耗低、低脱盐不易结垢的特点。应该是今后浓水回用的方向。
    零排放的问题:国内没有真正的零排放但不等于做不到零排放,在韩国的现在汽车已有5年多的零排放案例,用三段式抗污染膜一级RO处理、用二段式海水膜二级RO处理,用闪蒸器三级闪蒸,最终形成固体废渣与水。但运行成本是比较高的,但这种项目在韩国是有政府补贴的。
    2011-12-07 21:31:07

    回复 举报
    赞同0
  • jackal0321
    jackal0321 板凳
    RO浓水再除盐 提高水利用率的基础上减少了浓水的排放,
    前提是要“算的过账”来
    2011-12-07 09:12:07