土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 6kV变电所与装置变电所的电气隔离

6kV变电所与装置变电所的电气隔离

发布于:2006-03-29 10:54:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做了一个装置的配电间,放干式变压器,与配电柜同室同排布置,上级6kV和低压均为抽屉柜,我设计时在进线处安装两台负荷开关,固定在墙上,甲方觉得不好看,请问现在漂亮的做法是什么啊?负荷开关可以换成隔离刀吗?

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • lifanghao3000
    lifanghao3000 沙发

    谢谢你的回答,不好意思,今天刚刚看见,说一下具体情况:
    变压器的6kV进线由综合保护器保护,有断路器手车,可以实现保护功能。主要是因为规范中要求有明显断开点,因此加了负荷开关,至于可不可以用隔离刀,没想过,你说的隔离开关柜是挂墙式的?6kV用的吗?可不可以说的详细些?
    2006-04-25 16:25:25

    回复 举报
    赞同0
  • ddstaii_003
    ddstaii_003 板凳
    楼上的同志,这个方案的继电保护肯定由6KV馈线柜来承担了,用隔离开关仅取隔离作用.
    6KV馈线和变压器柜距离太远了,电气连锁不方便,这才使用隔离开关的呀.
    2006-04-24 13:10:24

    回复 举报
    赞同0