土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 冷冻水泵的选型疑惑

冷冻水泵的选型疑惑

发布于:2011-02-25 21:48:25 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
我们选用主机制冷量时一般都是按照计算总负荷的80%来决定,但是选末端呢,一般都是按照末端的中挡风速来定,有时还放大一个型号。这样下来,就导致末端的水量要远大于主机的额定冷冻水量,例。一个宾馆,假设房间为20平米。共40个房间。按每平米140W的负荷计算。每房间的冷负荷就是2800W。供回水温差为5度,则末端选型是FP-680;水流量为0.694立方/小时。40台就是27.76立方/小时。主机选型:20平米*40个房间*140W*80%(考虑同时使用系数)=89.6KW 问题来了。我选用主机制冷量为90KW-100KW左右的机组,它的额定水流量一般都是在18立方/小时左右。比起末端所需的流量那是小多了。这时,冷冻水泵到底怎么选型呢。(说明一下,为节省成本,末端就没打算装电动二通阀和电动三通阀。也没装旁通阀。)到底是按主机选,还是末端选呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 后来的默默
    按照总负荷选冷冻水泵,再说什么阀都没有还有什么同时使用系数,末端中档风速,实际末端选型容量略大于负荷。
    2018-09-16 10:56:16

    回复 举报
    赞同0
  • 陌上人如余


    路过,学习一下
    2017-11-03 17:03:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

专家热线

返回版块

3738 条内容 · 94 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

扩散室有什么用途?

人员掩蔽室一般要设扩散室,它的用途是什么,有知道的详细讲下呗,谢谢了

回帖成功

经验值 +10