土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分析】电容柜里面的熔断器烧了,请帮忙【图片】

【分析】电容柜里面的熔断器烧了,请帮忙【图片】

发布于:2011-02-25 19:41:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容柜里面的熔断器烧了,有图片大家帮忙分析一下

照片-0003.jpg


照片-0004.jpg


照片-0005.jpg


照片-0006.jpg


照片-0007.jpg

全部回复(116 )

只看楼主 我来说两句
  • samny001
    samny001 沙发
    应该是接触不良引起的,
    2011-06-30 16:32:30

    回复 举报
    赞同0
  • songjuan888
    songjuan888 板凳
    也有可能线路上有谐波
    2011-06-30 16:21:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 自来水厂电源

现有一自来水厂项目:2路专线 2台变压器 同时使用互为暗备 但当地供电局说,2路专线可以,但是只能一用一备 也就是变压器只能用一台 供电局的说法合不合理?

回帖成功

经验值 +10