土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于组合式空调机组和吊顶式空调机组的选择

关于组合式空调机组和吊顶式空调机组的选择

发布于:2006-03-22 17:18:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
初步设计中,在组合式空调机组和吊顶式空调机组都可以满足要求的情况下,空调风系统你选哪种?


1143444644535.gif

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ougn841x
    ougn841x 沙发
    有没有好的建义???
    2006-05-19 20:05:19

    回复 举报
    赞同0
  • freemanjin
    freemanjin 板凳
    标准的设计,采用组合式空调机组。

    原因:1,设备便于管理、维护、保养;2,组合式空调机的过滤器有板式和袋式,吊顶机只有板式一级,满足不了很多高级项目的空气质量要求(虽然可以风管内加袋式过滤段但不是地道的设计);3,吊顶机一般安装在非机房区域,噪声、振动很难处理。

    我们在设计时,在以下情况会采用吊顶机:1,风量很小,一般3000cmh以下,选不到组合式机组;2,机房空间不足;3,项目要求不高或需要压预算时。

    空调设计有很多方法都能达到技术要求。但一般的,在条件许可的情况下,机电工程师应该优先考虑标准的地道的设计。
    2006-03-28 01:31:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 754 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于GB/T 7725的一个问题

今天在阅读GB/T7725-2005的时候,有一处不是很明白,即 5.2.7最大运行制冷 “当空调停机3min后,再启动连续运行1h,但在(启动运行的最初5min内允许电机过载保护器跳开,其后不允许动作;在运行的最初5min内电机过载保护器不复位时,其停机不超过30min内复位的,应连续运行1h)”,请各位老大说说括号部分到底是什么意思呢,我看了半天也不知道该怎么理解?谢谢各位了!!!