土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的工作位置和试验位置

断路器的工作位置和试验位置

发布于:2011-02-20 09:11:20 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
对于高压柜中断路器的工作位置和试验位置这两者的概念我比较模糊,哪位能说一下?而且分别在这两种情况下又有断路器的合位和分位,这又是怎么回事呢?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • aegis2003
    aegis2003 沙发
    做个记录,刚好用到
    2017-04-21 09:29:21

    回复 举报
    赞同0
  • moon-river365
    moon-river365 板凳
    谢谢,学习了,非常感谢!
    2017-01-18 22:54:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 352 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

5路断路器连锁问题请教

图中1、3为主用电源,2 为备用电源,5路断路器连锁,不可两路电源对一路母线供电,想请教以下两个问题:1、要求:自动投切,在正常供电时为#1和#12柜断路器合闸,当3路电源(或1路电源)无电时,且2路备用电源有电,#12柜(或#1柜)断路器断开,8号柜(或#6)断路器合闸,自动投切装置动作,且只能一次,自动投切后,发出预告信号,在主电源有电后,不自动转换,只发出预警,请问哪家有此类自动投切装置?

回帖成功

经验值 +10