土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯TT接地系统的具体做法?

路灯TT接地系统的具体做法?

发布于:2011-02-18 09:52:18 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
采用不配PE线的局部TT系统,在出线断路器回路上加带100mA的漏电保护器。所有灯杆、灯具必须与灯杆基础钢筋牢固连接,做为接地装置,接地电阻<30Ω,灯杆基础施工完后,必须测试其接地电阻是否达到要求,如达不到要求,必须增加接地级,具体做法见:《国家建筑设计标准图集》接地装置安装03D501-4。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • artisan1
    artisan1 沙发
    有专门的路灯TT做法的
    2017-11-14 13:33:14

    回复 举报
    赞同0
  • li_lan
    li_lan 板凳
    只要努力就会有回报
    2016-02-16 09:45:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多