关于GB50242-2002与GB50268-2008两本验收规范中相矛盾条文的疑惑

发布于:2011-02-15 17:40:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
根据质量验收规范GB50242-2002中的4.2.1条与9.2.5条中要求室内外给水管道试验压力为工作压力的1.5倍,且不得小于0.60MPa,而GB50268-2008验收规范9.2.10条中关于压力管道的试验压力则以表9.2.10-1为准,其中钢管试验压力为工作压力+0.5MPa,不得小于0.9MPa,其他管材的规定也与GB50242-2002有所冲突,不知道实际试压该以哪本规范为准?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 文艺画图狗
    GB50242-2002 9.2 写的就是室外给水管网安装吧?
    不冲突吗
    2017-08-22 19:29:22

    回复 举报
    赞同0
  • ralphgu
    ralphgu 板凳
    这两本规范的使用范围不同,一本是室内给水管道试压,一本是室外埋地管道试压
    2011-04-06 13:15:06