土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 大家最感兴趣的中水回用的几个实例,欢迎讨论

大家最感兴趣的中水回用的几个实例,欢迎讨论

发布于:2006-03-17 00:04:17 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
我做过几个中水回用的项目,下面就我的一点经验和大家分享。
1、磷化废水回用至自来水
原水水质:含磷:20ppm,含油,含锌:15ppm,CODcr为500~1100ppm
采用的工艺是:调节槽-ph调节-混凝-絮凝-斜板沉淀-水解-接触氧化-二沉-MBR-(出中水水质)-杀毒-砂滤(去除中水箱时间长后长细菌等物质)-活性炭吸附-自来水水质
经过一年的运行,效果很好,水质完全达标。期间MBR清洗过1次。

2、喷涂废水回用至自来水
原水水质:类似上述水质
采用工艺:调节槽-隔油-PH调节-混凝-气浮-水箱-砂滤-碳滤-软化-水箱-精密过滤-RO-回用水箱
出水电导率为4~5um/cm,水质远优于自来水,由于运行时间不长,RO系统有待观察。

3、电镀废水回用至自来水
原水水质:含CU、ni、铬、等等
采用工艺:(铬废水单独预处理:集水槽-PH调节-混凝-絮凝-)其余废水调节槽-PH调节-混凝-絮凝-沉淀-水箱-砂滤-离子交换(天津南开)-水箱
出水水质为重金属无法检测。完全符合自来水水质,运行时间1年半,比较稳定。


4、线路板PCB废水回用至软化水
原水水质:含CU、ni、铬、锌等等
采用工艺:(高浓度废水预处理:调节槽-序批反应槽-)其余废水调节槽-PH调节-混凝-絮凝-沉淀-水箱-砂滤-袋式过滤-离子交换-电导率监测水箱-碳滤-精密过滤-RO-回用水箱
出水水质非常稳定,电导率在0.5~2um/cm,非常稳定,远优于自来水水质。

说明:以上项目均是知名外商企业,当地政府无排水指标并倡导节约用水后建设的工程,请不必过于质疑投资和运行费用的问题。

全部回复(205 )

只看楼主 我来说两句
  • punto1023
    punto1023 沙发

    请将资料发向我的邮箱, 1994251116@qq.com,我想了解一下以便对我们的废水回用提供帮助
    2017-05-26 11:44:26

    回复 举报
    赞同0
  • 风声如雪
    风声如雪 板凳
    虽然我对这方面不是很了解但是我觉得这可能是未来的热门。
    2017-04-06 07:54:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中水处理回用

返回版块

9845 条内容 · 188 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问是不是有个中水回用标准图纸集?

请问是不是有个中水回用标准图纸集?或者是某种水处理设施的标准图纸集。

回帖成功

经验值 +10