土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 路灯选用漏电断路器的问题

路灯选用漏电断路器的问题

发布于:2010-12-22 17:23:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
TT系统
单相供电
我选300mA 2极的所漏电断路器可不可以?

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • awakemee
    awakemee 沙发
    hmlzhj 发表于 2010-12-24 10:13 TT系统的人身保护主要靠接地保护而不是漏电保护,漏电保护此处作为人身保护的后备保护,主要作用是解除单相 …是的,我在考虑路灯时,根据漏电保护取值为电缆及设备泄漏电流的2.5倍,很多时候直接就超过30mA了。然后大于30mA,又不能防人身安全。。好矛盾啊。。
    2017-04-01 22:56:01

    回复 举报
    赞同0
  • beida_energy
    beida_energy 板凳
    可以选择漏电断路器,但是动作电流不能选的太小,比如30MA,没法送电。
    可以选择200MA的用于漏电保护,每个灯还是要靠接地保护来防护。
    2014-12-30 15:08:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多