土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于低压配电线路保护的问题!

请教关于低压配电线路保护的问题!

发布于:2006-03-02 10:54:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
众所周知,低压配电线路一般设置如下保护装置:短路保护,过负荷保护,接地故障保护.
我想弱弱地问问,这些保护具体是通过什么实现的呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    例如:一、C65系列:C型,具有“短路保护,过负荷保护,接地故障保护”功能。D型,具有“短路保护,接地故障保护”功能。
    二、塑客断路器:**/3300型,具有“短路保护,过负荷保护,接地故障保护”功能。**/3200型,具有“短路保护,接地故障保护”功能。
    一般瞬时脱扣,具有“短路保护,接地故障保护”功能;热脱扣,具有“过负荷保护,接地故障保护”功能(这里的接地故障保护功能,是接地造成单相过负荷脱扣,属于不正规的,只是能起到点作用)。
    2006-03-02 11:27:02

    回复 举报
    赞同0
  • aillian
    aillian 板凳
    大部分低压断路器都可以实现短路、长延时保护。在加装相关附件后即可实现漏电与接地保护了。
    2006-03-02 11:23:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2049 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个接触器的问题

请问哪些因素会接触器振动值(导致噪音过大)超差,由于装配的原因引起的主要有哪些?

回帖成功

经验值 +10