土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电气线路火灾(1)

电气线路火灾(1)

发布于:2006-03-01 10:29:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电气线路往往由于短路、过载运行、接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,都极易造成火灾。
一、电气线路的火灾危险性

1.短路
如果裸体导线相碰,或者是导线的绝缘层损坏,里面的导体露出来彼此相碰,那么,这时候的电流就不再按照规定的线路。而是在相碰的地方“走近路”,这就是“短路”,也有叫“捷路”“碰线”。
短路一般有相间短路和对地短路两种。相线之间相碰叫相间短路。相线与地线相碰,或相线与接地导体相碰,或相线与大地直接相碰叫做对地短路。
(1)使用绝缘导线、电缆时,没有按具体环境选用,使导线的绝缘层受高温、潮湿或腐蚀等作用的影响而失去绝缘能力。
(2)线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露。
(3)电源过电压,使导线绝缘层被击穿。
(4)用金属线捆扎绝缘导线或把绝缘导线挂在钉子上,日久磨损和生锈腐蚀,使绝缘层受到破坏。
(5)裸导线安装太低,搬运金属物件时不慎碰在电线上;金属构件搭落或小动物跨接在电线上。
(6)安装修理人员接错线路,或带电作业时人为碰线短路。
(7)不按要求私接乱拉,管理不善,维护不当造成短路。
2.超负荷
电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量,称为电线的安全载流量或安全电流。如电线中流过的电流量超过了安全电流值,就叫电线超负荷,也叫过负荷。
(1)设计或选择导线截面不当,实际负载超过了导线的安全载流量。
(2)在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了电气线路的负载能力。
3.接触电阻过大
在电气线路与母线或电源线的连接处,电源线与电气设备连接的地方,由于连接不牢或者其他原因,使接头接触不良,造成局部电阻过大,称为接触电阻过大。
(1)安装质量差,造成导线与导线,导线与电气设备衔接点连接不牢。
(2)连接点由于热作用或长期震动使接头松动。
(3)在导线连接处有杂质,如锈蚀、产生氧化层(如铜导线出现“铜绿”)或渗入尘土。
(4)铜丝和铝线连接的方法不当。
二、电气线路的防火措施

1、短路
(1)必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、修理。
(2)要根据导线使用的具体环境选用不同类型的寻线,正确选择配电方式。
(3)安装线路时,电线之间、电线与建筑构件或树木之问要保持一定距离;在距地面之米高以内的一段电线,应用钢管或硬质塑料保护,以防绝缘遭受损坏。
(4)在线路卜应按规定安装断路器或熔断器,以便在线路发生短路时能及时、可靠地切断电源。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ups_2008
    ups_2008 沙发
    电气线路往往由于短路、过载运行、接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,都极易造成火灾。
    惠州电道科技有限公司生产的开关和插座能够杜绝--电气线路过载因而引起火灾的发生!
    现在正在全国诚找代理商!
    电道科技营业部/:李拥民先生13790773088
    2008-09-13 15:31:13

    回复 举报
    赞同0
  • 盗亦有道
    盗亦有道 板凳
    2.屋内布线
    (1)设计安装屋内线路时,要根据使用电气设备的环境特点,正确选择导线类型。
    (2)明敷绝缘导线要防止绝缘受损引起危险,在使用过程中要经常检查。维修。
    (3)布线时,导线与导线之间、导线的固定点之间,要保持合适的距离。
    (4)为防止机械损伤,绝缘导线穿过墙壁或可燃建筑构件时,应穿过砌在墙内的绝缘管,每根管宜只穿一根导线,绝缘管(瓷管)两端的出线口伸出墙面的距离宜不小于10毫米,这样可以防止导线与墙壁接触,以免墙壁潮湿而产生漏电等现象。
    (5)沿烟囱、烟道等发热构件表面敷设导线时·应采用以石棉。玻璃丝。瓷珠。瓷管等作为绝缘的耐热线
    (6)有条件的单位在设置屋内电气线路时,宜尽量采用难燃电线和金属套管或阻燃塑料套管。
    五、电缆的火灾危险性

    1.电缆的保护铅皮、铝皮受到损伤,或在运行中电缆的绝缘受到机械破坏,能引起电缆芯与电缆芯之间或电缆芯与铅皮、铝皮之间的绝缘被击穿,而产生电弧,可使电缆的绝缘材料和电缆外层的黄麻护层等燃烧。
    2.电缆长时间超负荷,可能造成电缆的绝缘过分干枯,使绝缘性能降低,甚至失去绝缘,发生绝缘击穿,而沿着电缆的走向,在较长一段的线路上,或在一段线路的几个地方同时发生电缆的绝缘燃烧。
    3.在三相电力系统中,采用单相电缆或以三芯电缆当作单芯电缆使用时,会产生涡流,而使铅皮、铝皮发热,严重时可能发生铅皮、铝皮熔化,电缆外层的销装钢带也会发热,铅皮、铝皮和钢带发热严重时,会引起电缆的绝缘发生燃烧。
    六、电缆的防火措施

    1.采用电缆布线时,电缆应尽量明敷,明敷电缆宜采用有黄麻外护层的裸电缆。电缆明敷在有可能受到机械损伤的地方时,应采用销装电缆。
    2.敷设在电缆沟、电缆隧道内,及明敷在有火灾、爆炸场所内的电缆,应采用不带黄麻外扩层的电缆,如果是有黄麻外护层的电缆,应剥去黄麻外护层,以减少火灾危险性。
    3.电缆引入及引出建、构筑物的墙壁、楼板处,以电缆沟道引出至电杆或墙匕表面敷设的电缆距地面之米高及埋人地下0.25米深处,应将电缆穿套钢管保护,钢管的内径一般不小于电缆外径的2倍。
    4.在有可能进水的电缆沟中,电缆应放在支架上。
    5.电缆直接埋地敷设时,宜采用有黄麻或聚氯乙烯外护层的电缆,埋地深度应小于0.7米。
    6.有条件的单位应尽量采用难燃电缆或耐火电缆。
    2006-03-01 10:35:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警系统最常见的故障有那些?如何维修?

支持一下,有什么好的建议大家分享分享.http://www.dq.shejis.com

回帖成功

经验值 +10