水源热泵涡旋压缩机排气口出需要加回油弯吗?压机在壳管之上

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • ren_186
    ren_186 沙发
    回气管是回油 排气管是缓冲 减震
    2010-12-21 23:27:21

    回复 举报
    赞同0
  • gwxgdg
    gwxgdg 板凳
    如果是减震作用不应该是做个弯,而是按三维走管。
    按照谷轮厂家所说,在吸气管、排气管、回油管都推荐这样做一个高度宽度都小于0.5m的U型弯。这种管路布置目的是尽量降低管路应力。