土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 降压35kv变400v变压器反过来用即400变35kv用有什么注意事项??

降压35kv变400v变压器反过来用即400变35kv用有什么注意事项??

发布于:2010-11-25 07:51:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我现在在风力发电,由于110kv线路没做好,领导提出用农网10kv转400v,再由400v变35kv带风机调试,由于站用变容量为200kva,线路风机变压器为1600kva,风机调试不并网。
目前出现问题:
1,这样用站用变有什么注意事项。
2,当空载风机变压器时,冲击电流过大,站用变在线路充电瞬间,站用变声音过大。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • chaojibaobao2000
    谢谢,我的风机变压器为35/0.0.69KV ,容量为1600kVA,是普通的油箱变,只用来升压用,现在正式定植没有下来,临时定植为0.16A,CT变比为200/5,主要站用变为200kVA,这个定植(0.16A)当空载风机变时冲击电流最大为0.95A,(由于调试需要,可能要带风机变2-3台),现电流定值调为0.4A,大多时候不会跳闸,但有时还会由于冲击电流大而跳闸,现在线路只有过流保护,有没有什么好办法?
    2010-11-27 08:25:27

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    站用变是10kV/0.4KV,200KVA;线路风机变压器为35/0.4KV,1600kVA?现在用线路风机变压器反过来从低压往高压送电?

    1、线路风机变压器原本为降压变压器,现作为升压变压器用,会出现楼上所说的高压侧输出端有一个低压偏差的问题,但不会很大,可以通过预先调节变压器档位来调整。

    2、变压器从低压侧送电比从高压侧送电时的励磁涌流要大得多,所以会出现你所说的“当空载风机变压器时,冲击电流过大,站用变在线路充电瞬间,站用变声音过大。”只是送电瞬间村子啊的问题,只要挺过不损坏设备、保护不误动,就没事了。

    3、风机调试需要多久?如果时间较长,建议适当调整继电保护配置。因为降压变压器的速断保护、过流保护等等都是安装在变压器高压侧的,反送电时变压器故障就没有主保护了(有差动保护除外)。
    2010-11-25 08:59:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急需SFZ10-63000/35电力变压器的参数

急需SFZ10-63000/35电力变压器的参数,那位大侠能提供,衷心感谢。

回帖成功

经验值 +10