土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地埋管换热器负荷计算及选型问题

地埋管换热器负荷计算及选型问题

发布于:2010-10-26 09:51:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
各位朋友好:
在做地下换热器负荷计算的时候,夏季最大放热量与冬季最大吸热量相当的时候,应分别计算循环水量并取最大值,当两者相差较大时应根据项目规模采用辅助设备调峰。
但是这里有个问题始终弄不明白,我正做一个项目35000平机电城,冬季最大吸热量为2100KW,夏季最大放热量为3500KW,冬季采暖120天,夏季制冷60天,系统每天运行8小时。如果按照规范上说,两者确实差别很大,但是从宏观考虑,冬季的总吸热量为2016000KW,夏季总放热量为2100000KW.年总吸热量和放热量基本平衡,我的想法按照冷负荷计算,不加辅助设备,但是又不知何不合理,想听听各位高人的指导。谢谢

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • yuer_1109
    yuer_1109 沙发
    按计算出来的最大管长来设计,热平衡可以用软件来模拟的,如果平衡就不用加辅助热源了,如果不平衡的话就要加了
    2010-12-18 23:05:18

    回复 举报
    赞同0
  • cengjing
    cengjing 板凳
    哈哈共同探讨,按照大的吧
    2010-11-05 08:26:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

版主求助——关于风量的计算

制冷版主求助——关于风量的计算根据现有蒸发器实际测量的参数额定冷却功率 300 kW入口空气温度 33℃入口空气湿度 70%,20.4 g/kg出口空气温度 15 到 20℃出口空气湿度 100%,14.9 g/kg取入口空气33度 70% 20.4 g/kg根据湿空气焓湿图 查得h进=91.273KJ/kg (密度)p进=1.1364取出口空气20度 100% 14.9 g/kg根据湿空气焓湿图 查的h出=57.952KJ/kg (密度) p出=1.192

回帖成功

经验值 +10