土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
兑换商城
APP
下载手机客户端
产品
直播
软件
会议
PKPM房屋安全&抗震鉴定
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
屋顶恒压给水设备的气压罐出水口是否要设止回伐?
屋顶恒压给水设备的气压罐出水口是否要设止回伐?
屋顶恒压给水设备的气压罐出水口是否要设止回伐?
发布于
2002-04-27 20:34:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
qjywzs
依我理解,你说的屋顶恒压给水设备,唯有变频设备才能恒压,是不是变频加罐的配置。
2002-04-30 12:01:30
来自 PC
评论
举报
bj2574
刘峰可解此题。
刘峰兄:
关于气压消防设备,近日接到中华人民共和国公共安全行业标准《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》GA30.1、GA30.2、GA30.3.其中5.3.6.2规定:"出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施“,即安装止回阀。
1。我以为不妥,这就象采暖系统的膨胀管上装了逆止阀,只进不出或相反。本应该双向可逆,现在变成了单向且不可逆。稳压意义何在?
2。即使安装止回阀,也应强调为缓闭式(缓时30~60s)或微孔可逆式。
2002-04-30 10:46:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yjl
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
1
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.22 万条内容 · 1290 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
刘峰兄:
