土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋顶恒压给水设备的气压罐出水口是否要设止回伐?
屋顶恒压给水设备的气压罐出水口是否要设止回伐?

全部回答(6 )

  • qjywzs
    依我理解,你说的屋顶恒压给水设备,唯有变频设备才能恒压,是不是变频加罐的配置。
    2002-04-30 12:01:30 来自 PC 评论 举报
  • bj2574
    刘峰可解此题。
    刘峰兄:
    关于气压消防设备,近日接到中华人民共和国公共安全行业标准《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》GA30.1、GA30.2、GA30.3.其中5.3.6.2规定:"出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施“,即安装止回阀。
    1。我以为不妥,这就象采暖系统的膨胀管上装了逆止阀,只进不出或相反。本应该双向可逆,现在变成了单向且不可逆。稳压意义何在?
    2。即使安装止回阀,也应强调为缓闭式(缓时30~60s)或微孔可逆式。
    2002-04-30 10:46:30 来自 PC 评论 举报