请教分析一起低压断路器保护动作跳闸问题

设备情况:6/0.4 kV变压器 容量1600kVA 0.4kV侧断路器为In=3200A框架断路器 0.4kV段平时运行总负荷电流在1500A左右 负荷中有多台132kW风机(直接启动) 补充:工艺操作有时会不注意群起的影响,多台风机短时间连续启动。保护设定:变压器高压侧断路器设过流、速断 低压侧断路器设短延时(3.5In 0.4S)、长延时(1In 3S)两项保护动作情况:低压断路器故障跳闸,A相故障电流达到7000A左右。