为什么说制冷剂饱和液体线越陡,节流损失越小?
为什么说制冷剂饱和液体线越陡,节流损失越小?
同上
发布于
2006-01-14 10:39:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
weibl001001
从lgP-h图上可以看出:制冷剂饱和液体线越陡,节流前后的温差越小,节流后产生的闪发汽体越少,可以参与蒸发的制冷剂液体就越多,单位质量制冷量就越大,所以说节流损失越小。
2008-06-07 15:51:07
来自 PC
评论
举报
chalewen
从制冷剂的T-S图上可以很清楚的看出来的,逆卡诺循环绝热膨胀过程的膨胀功既节流损失,
面积大损失大,面积小损失小
2008-06-07 11:42:07
来自 PC
评论
举报