游泳池池厅冷热负荷计算问题!好纠结啊!!!

发布于:2010-09-20 10:05:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在做珠海的一个游泳池的空调设计。该泳池三面都是钢化玻璃,顶上也是玻璃、玻璃我是按钢化双层玻璃的传热系数2.5来算的。池厅面积508.7平方。高度是7.2米,东南方向都是玻璃329.7平方、西南方向也都是玻璃75.6平方、。西北方向也全是玻璃,不过西北方向是内窗,邻室有空调、东北方向是外墙,我取的传热系数1.5的。整个算下来,最大冷负荷时刻的冷指标达到了650K每平方。我跟上头说了计算结果,上头说我错了,不可能那么大的。最多400W每平方。让我看看那里弄错了。我纠结啊。参数就是这样。有没有做过同类维护结构都好似玻璃的空调冷热负荷计算的高人啊。麻烦指教一下:handshake :handshake :handshake

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • liyanflash1
    liyanflash1 沙发
    查一下你的以往的普通建筑的计算,透过玻璃窗的和墙体的冷负荷的比值,游泳池好比玻璃窗的全传热,普通建筑以围墙围住(砖混)好比墙体完全传热。借鉴这个比值和冷负荷估算指标, 比值乘以冷负荷估算指标,就知道是否恰当了。