土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 集水井中污水泵每小时启动次数不宜超过6次,如何校核
集水井尺寸1200*1200*1000(高)mm,污水泵为10m3/h,集水井满足5min持水量,6次是如何校核。

全部回答(20 )

  • 王九仟
    waterwold 发表于 2016-9-18 14:18 我的理解是,按泵的五分钟选择就可以了,不过集水池的标高什么的要根据泵排气孔的高低、启泵液位综合考虑, …谢谢。读了您的解说感觉顿时明白了。
    2017-08-24 14:34:24 来自 PC 评论 举报
  • co1463450382210
    很好,好好学习
    2016-09-18 15:13:18 来自 PC 评论 举报