上海的一工程,地上无窗厨房,250平米,按40次/h换气次数,总排气量45000,65%通过油烟局部排风,为
30000,35%全室排风,为15000。补风按80%计算,为 34000。
请问:1。 需要做事故通风么?如做,能否用局部排风机兼用,如能兼用,静电除污设备不影响事故排风吧?
2. 事故排风需要补风么?
3。如单独设事故排风,事故排风的风速有限制么,能否和排烟一样,取<20m/s?
4。 平时排风为两个风机,而补风只用一台可行?
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句2:个人觉得不能跟排烟合用,事故排风排的本来就是易燃易爆的泄露燃气,油烟管道有油污,平常工作时管道温度高,如合用可能会产生非常严重的后果;建议与平时排风合用,按事故排风来选风机(防爆风机),风量取大值
回复 举报
看下来总结:
1.事故排风与局部排风共用;
2.事故排风与全面通风也能共用;
3:排风机电机外置;
4.补风最好做变频。
5.要不要做防排烟没有人回答。
静待高手。