偶目前接了一个酒店的热水系统设计,具体情况是这样的:
该酒店为一栋21层的建筑物,已经烂尾多年了,现在有人接手,把它改建成酒店,但投资方出于资金考虑,想先开发1-7层作为桑拿和旅业,现在投资方出了一个方案,要求配置60匹的热泵机组,然后配置一个26立方米的承压水箱(放置在地下室)。但偶有以下疑问:
1、承压水箱我不是很了解,估计是确保冷热水平衡的作用。但放在地下,即使可以保持市政水的压力,按高层建筑高低区供水的原则,1-4层可以采用市政水直供,那还说得过去,但再高点的热水水压就达不到要求了。给排水规范中说的冷热水水压相近就很难达到。
2、酒店将来发展,7层以上肯定启用,届时投资方认为再增加承压水箱就可以了,但如何保证高层的热水水压?
3、承压水箱的水压按照热泵系统的设计,应该来自热泵机组内循环水泵的压力,与市政水压力也不一致,如何能确保承受此压力的热水水压与市政水压相近?
4、承压水箱一般应用在锅炉系统居多吧,热泵系统一般用开式水箱再通过管道增压的。而且,锅炉系统的承压水箱体积一般不大,26立方对于一般酒店来说,应该是比较庞大的,造价昂贵,
工艺要求很高,那么是否存在特别的优点,适合酒店使用这点正是偶不明白之处,还请各位给点专业提示。

按照偶的思路,该建筑物冷水采用变频直供的供水方式,那么,偶就在地下室放置开式保温水箱,再通过变频直供的方式。但不知是否需考虑高低区的供水问题,以及是否需要在楼层设置减压阀?
很多经验人士告诉我,冷水用变频的话,热水就一般采用变频,只要把大家的压力调到相近就可以了,不知该说法有无道理?希望大家多多指教,谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • eulong
    eulong 沙发
    建议热水箱做非承压,用变频供水。
    2006-01-11 14:00:11

    回复 举报
    赞同0
  • eulong
    eulong 板凳
    to ah-wangjun:但有一个问题,楼主讲酒店业主要求用热泵制热水,热泵我们知道,它的加热速度相比燃油锅炉是很慢的,60匹的热泵,每小时也只能产生温升40度的热水4吨多,相当于18万大卡/小时的锅炉,为保证用水,容积式热交9岂不是也要很大才行,那不就是个20~30立方的承压水箱吗?
    to powerkom:后来系统是怎么定的,分享一下,谢谢
    2006-01-10 23:33:10