正在做一个大型超市,有仓库严重危险级的 流量是90L/S 用DN200的管材干管水损大概是10米 。其他中危险级的30L/S,这个防火分区喷头不多,才100个左右,如果常规做数喷头做法,DN150的足够了。但管长有200米了,按90L/S去计算水损的话快90米水损了
我的问题是,这个小防火分区的干管我是用DN150的还是用DN200的。
本建筑楼高18米,我选60米的喷淋泵。 问题在于,那个用DN150管材的防火分区,能满足要求吗?
如果按计算那这个小防火分区除去90米水损,到了末端那不就没水出来了吗?

[ 本帖最后由 kiss4158 于 2010-8-24 11:58 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • babaluosha
    babaluosha 沙发
    哦 仓库危险级的 大就大点吧

    本来就大 200的够了

    [ 本帖最后由 babaluosha 于 2010-9-7 16:08 编辑 ]
    2010-09-07 16:07:07

    回复 举报
    赞同0
  • kiss4158
    kiss4158 板凳
    一层的面积有一万五平方,二层,
    有些局部的仓库只有100来喷头
    有些仓库部份也有七八百平方
    2010-08-24 18:44:24

    回复 举报
    赞同0