土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库的消防设计

地下车库的消防设计

发布于:2005-12-05 22:56:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下车库的消防设计中有个这样的问题:地下车库(全地下)的消火栓系统是否要求同时两根水柱到达起火点
谢谢做答

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gorgeousjeo
    gorgeousjeo 沙发
    7.1.8.2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。
    这个很难达到吧
    我记得规范上说保护范围为25米的
    2008-03-18 20:07:18

    回复 举报
    赞同0
  • myclove
    myclove 板凳
    这个要看规范,根据规范看看你的车库属于几类?如果是Ⅳ类汽车库的话,就不用两个。
    2008-02-02 17:04:02

    回复 举报
    赞同0