土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅小区中配电房和开闭所的配电半径

住宅小区中配电房和开闭所的配电半径

发布于:2005-11-12 18:13:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求教各位,住宅小区中配电房和开闭所的配电半径是多少?有哪本资料上有规定呀?从开闭所到配电房的电缆可以直埋过去吗?还是非要挖电缆沟?配电房设在小区的马路对面可以吗(马路大概有6-7M宽)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cl083-163
    cl083-163 沙发
    可以电缆直埋,也可挖电缆人孔井,马路对面也没关系,穿金属管保护就可以了
    2005-11-17 16:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • dyj3338
    dyj3338 板凳
    低压供电半径原则不能超过250米,住宅小区中的配电房原则建在小区内,不能返送电.
    2005-11-15 21:05:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多