讨论:等电位联结的楼里,可以不进行漏电保护吗?

发布于:2005-11-11 11:48:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们知道,末端的漏电保护动作电流一般是30mA,其作用是在手握设备或移动设备漏电时及时切断电路,避免造成人身伤亡事故。而等电位联结是使某个范围内所有金属物体之间没有电位差,从而避免高电位差造成对人的伤害。换句话说,漏电保护与等电位联结在防止人身伤亡事故方面有相同的作用。
那我们在很多工程中,既做了等电位连接,又采取了漏电保护措施,应该怎样理解呢?是双保险呢,还是他们的作用有相同之处,也有不同之处呢?如果仅采取一项措施可以吗?
我之所以想到这个问题,是因为做了一个中学的科技楼。这个楼有8个微机教室,每个教室有72台电脑。我想考虑一下,微机室选不带漏电保护的空开可不可以?如可以,能节省很多造价.
我们可以算一下:选带漏电我考虑一个微机室设六个插座回路,采用不带漏电的D型16A开关,带12抬电脑。顺便说一句,我经过实践证明,不论是正常运行还是突然断电再送电空开都不会跳的,大家放心。而如果选用带漏电保护的空开,考虑电脑正常运行的漏电电流,按3.5mA左右计,一个回路大概只能带6台电脑。比不带漏电的方案多出(6*8)=48个带漏电的空开,一个按100元算,就是4800元.再算48个差价,总价应该得差6000吧.
话有点说远了,中心思想就是,在做了总等电位联结的楼里,微机室不选用漏电开关有什么危害吗?

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • nmww
    nmww 沙发
    我觉得两种加起来,更保险
    2007-07-28 19:20:28

    回复 举报
    赞同0
  • baojiang1982
    baojiang1982 板凳
    同意12楼

    2006-06-30 14:32:30

    回复 举报
    赞同0