土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 悬赏:给水泵进口滤网的设置对水泵吸入的影响?

悬赏:给水泵进口滤网的设置对水泵吸入的影响?

发布于:2010-07-29 10:44:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
具体是否有经验参数可供查阅?
比如多少目的滤网造成多大的吸入阻力?介质为普通水

此处真的无能人么?

[ 本帖最后由 yeatsdong 于 2010-8-2 08:33 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yeatsdong
    yeatsdong 沙发
    通过安装真空表,已测得泵入口负压为0.02MPa。
    最后结论:在当前流速条件下,Y型过滤器是造成负压的不可忽视因素之一。
    2010-08-10 21:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • yeatsdong
    yeatsdong 板凳
    正准备改,也正是考虑到原有的进水条件太差了,能耗大。可就是需要一些数据做支持,本来想估估算了。

    现正准备测负压和流量,没办法情况下只能这么做了,工作量大了。

    另外,流速快的情况下貌似滤网(Y型过滤器)的阻力也不小啊,但到底多少还真不清楚。

    [ 本帖最后由 yeatsdong 于 2010-8-5 21:40 编辑 ]
    2010-08-05 21:38:05

    回复 举报
    赞同0