土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 三台型号相同的水泵并联后的扬程是多少?
三台型号相同的水泵并联,其中每台水泵的扬程都为50m。
请问并联后总的扬程还为50m吗?
如果三台串联后其扬程又为多少?
多谢!

全部回答(5 )

  • dongzhesheng@co163
    我们所说水泵的流量、扬程,应区分2个概念:其一是铭牌上的标称流量和标称扬程;其二是在管路系统中的实际流量和实际扬程。
    在水泵并联管路中,并联泵全开的实际扬程高于仅开单台或部分泵时的实际扬程;并联泵全开的实际流量高于仅开单台或部分泵时的实际流量,但增加的流量与开启泵台数不成正比。对于楼主的问题1,如单台运行实际扬程为50米,实际流量假定为Q,则并连后实际扬程大于50米,实际流量大于Q但小于3Q。
    建议浏览本论坛“关于水泵并联选型问题”这个话题。
    关于水泵串连,可同样分析得出类似结论。即串连后实际流量高于单台流量;实际扬程高于单台,但与台数不成正比。对于楼主的问题2,如单台运行实际扬程为50米,实际流量假定为Q,则串连后实际扬程大于50米但小于150米,实际流量大于Q。
    2005-10-14 10:17:14 来自 PC 评论 举报
  • jiangzheng1000

    流体力学上有关于这方面的内容。
    关于水泵串联和并联之后的性能。
    2005-10-14 09:50:14 来自 PC 评论 举报