土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何设计城市雨水泵站?

如何设计城市雨水泵站?

发布于:2002-01-15 20:45:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在要在广东粤西一中等城市江边建一雨水泵站,解决城市的内涝问题,但当地的水文资料很少,只有一个20年一遇的暴雨强度的具体数值(无暴雨强度计算公式),现在计划将该雨水泵站建在一蓄水湖边,但目前该蓄水湖积淤严重,计划合理开挖加大,现在该蓄水湖的汇水面积可算出来。本人初次接触这类工程,现在想请教各位,该如何进行这项工程?我有以下的问题:1、如何合理利用蓄水湖?如何合理清淤扩大该蓄水湖?2、如何在资料不是很完备的情况确定泵站的规模?如泵站秒流量等。3、如何通过计算,确定在蓄水湖、泵站共同发挥作用的情况下,可以防止设计重现期的暴雨下,该雨水泵站汇水面积区域不会发生内涝?谢谢各位!另外,想各位推荐一下有关参考书籍,不胜感激!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • blackspot
    blackspot 沙发
    1、暴雨强度与历时有紧密关系,你所提“暴雨历时按15分钟算”不合理,t=t1+mt2,其中t1为地面集水时间,t2为管道流行时间,对150ha面积,如管道坡度正常的话,管道流行时间大致估算应有20min以上,则泵站前池处设计暴雨历时应在50min左右,你计算的65秒立方恐怕偏大了不少。(具体数据需对汇水区域进行排水规划而得出,暴雨强度公式仍建议参考周边城市,这样任何历时的暴雨强度均可算出。)
    2、《城市排水工程规划规范》GB 50318-2000第3.2.5条规定:重要干道、重要地区或短期积水能引起严重后果的地区,重现期宜采用3~5年,其它地区重现期宜采用1~3年。你所提20年一遇暴雨强度的20年应是泵站自身的防洪重现期(对于中等城市,20年又有些低),不是泵站服务的城市汇水面积的城市排水重现期。排涝和防洪是内外有别的。
    3、本例还牵涉到城市河湖设计,你对市政不是特别熟悉,建议在当地找一水专业人员作搭档。
    2002-01-24 11:39:24

    回复 举报
    赞同0
  • fwj
    fwj 板凳
    经初步计算,该蓄水湖的面积为3万平方米,汇水面积约为150公顷,20年一遇的暴雨强度为:510l/m3.公顷,(暴雨历时按15分钟算,合理吗?)这样当汇水范围的暴雨全部汇入湖时,则进入湖的雨水为65m3/S。以接入湖的最低雨水管的管底标高9.30m为湖的最高水位(这样合理吗?),目前的湖底标高为8.2m,初步定清理湖底,使湖底标高为7.6m。
    这样初步计算,选用Q=2.7m3/s的潜水轴流泵4台,这样,从开泵水位(7.80m)开始开泵,并假设65m3/S雨水全部汇入湖,则湖水到达最高水位的时间约为18分钟(大于暴雨历时按15分钟)。现请教,这初步思路合理吗?本人还有很多疑问:1、并不是从暴雨一开始,就有65m3/S的雨水汇入湖里,但要计算出暴雨过程线,当地资料不足,该怎么办?2、暴雨历时按15分钟算,合理吗?有人说,当地的暴雨历时远不止15分钟,这样18分钟分钟后岂不内涝了?…………本人是建筑设备专业的,这些知识接触比较少,大多是自己看书的,我们这个地方给排水专业的又缺乏,我真的有很多疑惑,谢谢各位多多指教!如能提供电话咨询,不胜感激!(E-Mail:f-wj@163.net)
    2002-01-23 20:36:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于沟槽式机械配管的运用

朋友们好,请问那儿可以查到关于沟槽式机械配管连接在实际施工中的应用的相关资料。

回帖成功

经验值 +10