土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水压不够,要如何解决?

水压不够,要如何解决?

发布于:2002-01-12 19:06:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人刚毕业不久,而且学的是暖通专业,毕业后却搞水电,这也罢了,只是第一个单独负责的工程,本人尽心尽力,工程竣工却出现了大问题、:屋面水箱的高度是1米。设计是按标准图籍选择的,五、六层的水压不够,手压冲洗阀的冲力不够,我们是图施工原该是没有什么责任把!但是现在甲方却说是我们图纸会审的时候没有提出来!想我刚刚出道,没有经验,这么会考虑到水压不够?这是设计应该考虑的问题把!我建议甲方改为高位水箱,哎,现在整改的费用又在争执,为什么我会遇到如此头痛的问题呢?我领导搞土建的,和他解释了半天说不是我的责任,他还在怀疑!!!我的心理实在有些受不了了!!!我们施工单位为什么这么没有地位!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • mesgi
    mesgi 沙发
    听你说的应该是生活给水吧,5,6层水压不够,不知直接用市政给水管网给水,既取消屋顶生活用水水箱能否达到压力要求,只有6层应该够。
    2002-01-13 00:03:13

    回复 举报
    赞同0
  • chaiwa
    chaiwa 板凳
    楼上说的对,加水泵可以解决你的问题。怎么装法其实还是要知道具体这个工程的情况的。
    2002-01-12 20:18:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有无检查并局部修复埋地铝塑管漏水的方法?

一朋友刚装修新家地面有很严重的漏水现象,但安装时试压无问题,埋地部分也无接头,若打开地面重新更换全部管道又不太情愿,不知如何是好,请教各位高手有无检查、(局部)修复的好方法?