我看规范上自动控制的污水泵站集水池容积=水泵的出水量/4n,n为水泵在一小时内的开启次数,为啥/4?
污水泵站一级二极工作指的是什么?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • frainish
    frainish 沙发
    集水池容积为V,流入集水池的流量短时间恒定,为q,则集水池注满的时间为t1=V/q;
    集水池注满后,开泵抽水。抽水时由于水位变化,出水流量不恒定,设平均流量为Q1,则抽干的时间为t2=V/(Q1-q);
    工作循环时间为T=t1+t2=VQ1/[q(Q1-q)];
    每小时允许开泵n次,则T=1/n;
    因此1/n=VQ1/[q(Q1-q)],进而V=q(Q1-q)/(Q1*n)。
    n和Q1为常数,V是q的函数,求V最大值。
    dV/dq=0时,q=Q1/2,此时d2V/d2q<0,即q=Q1/2时,V=Vmax;
    将q=Q1/2代入V=q(Q1-q)/(Q1*n),可得V=Q1/4n。
    这是一级工作时的情况,二级工作时同过程求。
    2013-04-03 11:30:03

    回复 举报
    赞同0
  • yangyang130
    yangyang130 板凳
    除以4是的水泵抽水同时水进集水池之间的经验比值。