商场中央空调可以没有冷却塔吗?,制冷机在地下,螺杆机LSBLG2958,请各位高手讲解一下,本人对空调很迷茫。

全部回答(60 )

  • q394562689
    楼主这个问题...:L 赞同二楼。
    2010-09-19 10:18:19 来自 PC 评论 举报
  • yanlufeng
    为了真正的节能环保,根据我几年来的实践经验,再述一遍;
    夏季制冷用冷水机组确实是需要冷却塔的。17年前,我接触的大宾馆空调的第一个项目就是这个做法。
    但是,从2004年我主持的第一个水源热泵项目,直到现在主持、参与、处理的十几个项目,冬供暖夏制冷的最好的方式;利用地下水的水源热泵。
    冬季供暖夏季制冷都用水源热泵机组,不用装冷却塔!近几年来,无论是书本上、有关资料上、我实际考察的东北地区、京津地区、山东地区、、、几十个中央空调水源热泵项目确实没有冷却塔。
    另外,夏季制冷时,如果设计高级、合理,多数时间可以不开机组,用地下水换热可以保证宾馆、商场、办公室、住宅的室内温度。天气特热时开机组。
    地源热泵或水源热泵确实是应该大力推广的节能减排好项目,明显比以前的冷水机组运行成本低。国家大力推广是对的。
    如果牵涉到政府、国防、部队的关键项目,和我联系,无偿提供技术方案,协助作好。
    2010-09-18 09:43:18 来自 PC 评论 举报
加载更多