土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冬季空调热负荷中没有潜热负荷吗?
冬季空调热负荷中没有潜热负荷吗?题目:冬季空调房间总热负荷为10000w,湿负荷3kg/h,室内干球温度18°,30%,冬季室外干球温度-10℃,50%,送风温差10℃,则送风量为L=3.6*10000/(1.2*1.01*10)=2970m3/h,有无不妥?

全部回答(2 )

  • acheng
    谢谢,是书中的计算过程
    2005-09-14 07:03:14 来自 PC 评论 举报
  • deathgod007
    冬季潜热负荷相对不是很稳定,如果扣除的话会对室内供暖可靠性造成影响,如果特别大就按其50%的量扣除.
    你的送风量算的没啥问题,就是屋里湿度30%会不会太干了点?
    2005-09-12 11:10:12 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10