刚性假定下位移比均在1.5以下,但有不少超过1.2的,3层的框架结构
弹性假定下出现以下数据:
=== 工况 5 === X 方向风荷载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx Max-Dx/h
5 1 363 2.92 2.42 1.21 3300.
363 1.46 0.85
1.73 1/2253.
4 1 302 1.79 1.59 1.12 3300.
302 0.71 0.34
2.05 1/4678.
3 1 234 1.14 1.11 1.03 3300.
227 0.44 0.40 1.10 1/7453.
2 1 179 0.73 0.69 1.06 3900.
179 0.67 0.63 1.06 1/5814.
1 1 83 0.06 0.06 1.00 3500.
83 0.06 0.06 1.00 1/9999.
X方向最大值层间位移角: 1/2253.
请高手帮忙解释下,谢谢