请教:美容院_中央空调新风量确定

发布于:2005-08-29 14:47:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
美容院_中央空调新风量确定
人员密度*新风量
姓风量30
人员密度呢?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bingyu0605
    bingyu0605 沙发
    谢谢你们,我的朋友。这个工程地上四层。每层大约1000平米,曾高3米2。四面中间各房间是隔断打成的美容室。我估计一下,一层100人撑死了。100*30=3000立方/时。如果四平米一人,哪就是250人。250*30=7500立方/时。换气3次,即3.2*1000*3=9600,0.5次即3.2*1000/2=1600立方。我觉得3000比较合理,各位的意见了?
    谢谢光临,谢谢指导!
    2005-08-30 15:26:30

    回复 举报
    赞同0
  • sgp7478
    sgp7478 板凳
    其实选择新风不仅要以人员来定,还要考虑新风换气次数(0.5-3),取两者最大值。
    2005-08-29 16:33:29

    回复 举报
    赞同0