土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 急!请教一个关于模板专项施工方案问题

急!请教一个关于模板专项施工方案问题

发布于:2010-05-04 20:53:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
先看下面一则关于,关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知,建质[2009]87号 文件中有一段文字中的一句话我不明白,请教各位解释下??,先看完下面这段原文,在看括号里的这段文字, 就是括号里的这段文字不明白(高度大于支撑水平投影宽度且相对独立列联系构件的混凝土模板支撑工程。)
危险性较大的分部分项工程
一、基坑支护、降水工程
开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程。
二、土方开挖工程
开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程。
三、模板工程式及支撑体系
(一)各类工具模板工程:包括大模板、滑模、飞模等工程。
(二)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上;搭设跨度10m及以上;施工总荷载10kn/㎡及以上;集中线荷载15kn/㎡及以上; 高度大于支撑水平投影宽度且相对独立列联系构件的混凝土模板支撑工程。
(三) 承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • iio_oii
    iio_oii 沙发
    “相对独立无联系构件”指的是独立梁或是独立柱等构件,该构件自身的支架不能在周边找到很好的空间维系,自身支架的“长宽比”又较大,稳定性较差。
    2014-05-29 15:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • iio_oii
    iio_oii 板凳
    假设一块楼板边长为10mx8m,搭设满堂支架,则支撑水平投影宽度可认为是8m,如果此时支架高度为9m,则属于“高度大于支撑水平投影宽度”的情况。当然要严格确认支撑水平投影宽度,还是应该在绘制完成支架立杆平面布置图后按图确定,如果不需要那么精确的话,可以以楼板边梁为界,向外扩充该梁的半个立杆横距即可确定支撑边线。
    2014-05-29 15:32:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.69 万条内容 · 1515 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广东省某5万t 污水处理厂工程可行性研究报告,2009

处理总规模为5.0万m3/d的污水处理厂,分三期建成,一期2.0万m3/d,二期2.0万m3/d,三期1.0万m3/d。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-4 19:11 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10