土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 组合式空调机组风机段积水

组合式空调机组风机段积水

发布于:2010-04-12 21:18:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有几台组合式空调机组,湿膜加湿段后为风机段,风机段积水严重,有近10CM深吧。。机组断面风速为2.3m/s,加湿段没有档水板。。积水无法排出。。现厂家在加湿段安装了一台抽水泵往外抽水。。。
请大家分析一下,积水的原因是什么?
用水泵将加湿段积水槽的水往外抽,这种方法可取吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hymonly
    hymonly 沙发
    回楼上,机组使用时间很短。。。。不应该堵塞哦。。。即使堵塞,厂家也来处理过,疏通一下不就OK了??
    2010-04-28 10:02:28

    回复 举报
    赞同0
  • bosky02
    bosky02 板凳
    看的出来机组已经使用很长时间了;
    排水堵塞是最可能的;
    生产厂家、施工单位不会弱智到不做存水弯的。