配电通常采用三级或四级配电,低压配电房不设漏电,其它总箱、层间箱及户箱均要设漏电吗?现在设计图,许多人的做法在户箱及层间箱设置,总箱不设。我尝试在总箱也设漏电,选用500mA,建设方很大意见,说万一跳闸,整栋楼没电,会造成混乱,大家发表个人的做法,谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句1、关于穿管和直埋还是得根据具体实际情况定,直埋可以省很多造价,但得合理选定路由,做好标识,穿越道路等处必须加套管,总之得为将来的维修做好准备,穿管敷设最大的问题是同级别的电缆载流量锐减,这样不但得在管道上多出成本在电缆上也得多花不少钱。
2、直埋敷设时要用锴装电缆,至于直埋的就没必要ZR-YJV了,可以用YJV22或VV22等,这关键看成本如何控制了。
3、通信电缆多采用穿管敷设,这个通信公司自己会弄的。
4、采用直埋的话,看起来好像以后维修不太方便,但只要做好相应的措施,是没什么问题的。
回复 举报
铠装直埋上还要加保护板。
交联电缆?不知道,没用过。
回复 举报