土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于高层建筑雨水管材的选择

关于高层建筑雨水管材的选择

发布于:2010-03-10 14:52:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范及技术措施中关于高层建筑雨水管材的选择要求是:管材和接口为承压的金属管,钢塑复合管,承压塑料管等。
现有一80米高层建筑,原设计采用承压塑料管,粘接(材质upvc)。
本人有不同意见。1.市面上似乎少有承压upvc,(网上也没有找到)。而普通upvc承压为0.4mpa,不满足雨水灌水试验要求。
2,部分人提议用HDpe排水管,电熔连接。经查建筑排水用HDPE技术规程,DN100 HDPE S12.5 管系列PN=0.50mpa ,也不能满足要求。
目前看来只有采用铸铁排水管 ,橡胶圈连接。衬(涂)塑钢管,沟槽式连接件连接。
现甲方考虑采用upvc给水管作为雨水排水管,此时耐正压可以满足,但是塑料雨水排水管要求能耐负压绝对值为70kpa。本人认为给水管是达不到这一要求的。且检查口等排水附件设置困难.
不知道工程中是否可行?另橡胶圈连接和沟槽连接的连接处是否也能满足要求?缺少具体数据,不知道各位觉得如何?
还有一种孔网钢带hdpe复合排水管,电熔连接,是否能满足要求,本人担心钢带和hdpe层脱落。

[ 本帖最后由 bridgekill 于 2010-3-16 16:15 编辑 ]

全部回复(70 )

只看楼主 我来说两句
  • love2010yun
    love2010yun 沙发

    HDPE管怎么就不行,你在哪查的0.5兆帕,给水管才只能承受这么点压力吃屎算了

    2018-03-24 22:11:24

    回复 举报
    赞同0
  • 吃恩陈
    吃恩陈 板凳
    谢谢楼主分享,,,,
    2016-12-22 11:09:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

江苏省2009给水排水专业技术问答

江苏省2009给水排水专业技术问答

回帖成功

经验值 +10