土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 寒冷地区消防水池、消防泵房及消防泵如何设置?
请教同仁,谁做过寒冷地区的油库消防请传授一下经验。一般的做法是:1、地下消防水池,地下消防泵房;
2、地下消防水池,半地下消防泵房;3、地下消防水池,地上消防泵房。但问题的焦点是选择啥样的消防水泵才能满足规范要求的正压启动消防泵?各位同仁有何高见请谈谈。

全部回答(5 )

  • oksoft
    一看就是专业的。
    2010-03-06 10:22:06 来自 PC 评论 举报
  • 水无常形
    若地上泵房,当消防水池液位满足水泵自灌要求时,选用立式或卧式泵应看泵房面积与使用的要求了.
    油库消防设计中,对于水泵启动水位低于泵轴的要选用自吸形式的消防泵,国内有生产卧式自吸消防泵的厂家,你可以在网上了解一下.
    2010-03-05 10:53:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10