土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷凝器小球清洗装置的个人看法

冷凝器小球清洗装置的个人看法

发布于:2010-02-08 19:39:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
作用:定时清洗冷水机组的冷凝器。
目的:冷凝温度每下降一度,节电3%,最多时可达3.8%左右(视工况)
但对于国内一般民用建筑的水冷螺杆/离心空调冷水机组来说,要做详细的经济技术分析后再决定是否采用。

冷凝器小球清洗装置,最早为以色列 ball-tech公司发明,该公司产品无水泵等辅助动力设施,大概20年的历史。
后来国外又有几家公司做这个产品,加个小泵、空气压缩机什么的辅助动力装置,用于发球。
最近国内有几家开始仿冒。
建议大家审查厂家有没有发明专利。国内的仿冒厂家大多申请的是实用新型专利,而不是发明专利,这个层次就差远了。
实用新型,大部分属垃圾专利,为了模仿别人而遮人耳目。

本人看过几家的这种产品。
一般而言,热带亚热带气候地区的工厂、机场等24小时空调需求的冷水机组的冷凝器,采用该设备是合适的。
因为这些场合往往无法停机清洗冷凝器,泥浆堵塞严重,趋近温度可达5度以上。
而普通民用建筑,每天空调开机10小时左右,冬季停机,可以有大量空闲时间通过人工清洗冷凝器。
由于中国的工人工资较低,一台8、900冷顿的机组,清洗一次冷凝器也就200~500元。
根据冷水机组厂家要求,趋近温度超过3℃就需要停机清洗冷凝器。在水质较好、或水处理做的好地区,一般一年只需清洗冷凝器2次。
注:新机组的趋近温度为1.2~1.5℃(工质冷凝温度-冷却水出水温度)
ball-tech公司的产品一台要10几万元,国产设备5~8万元一台。
需要重视的是,有些国产设备质量不过关,以次充好,或边卖产品边改进,类似温州人做皮鞋。
目前该产品的国产品牌原本就不多,经过长期运行考验的暂时没有。
小球,即清洗用的胶球5~8元一个,总数为冷凝器管束的三分之一。一年更换2~4次,比较大的主机,一年更换胶球的费用在几百至一千多元。
所以,相对于人工清洗冷凝器,我国的一般民用建筑采用冷凝器小球在线清洗装置在经济上是不划算的。