土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二台22KW水泵电机烧坏,大家帮忙分析原因

二台22KW水泵电机烧坏,大家帮忙分析原因

发布于:2009-12-09 22:49:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
二台国内著名品牌的多级离心泵,电机功率22KW,额定电流41.6A,2950转;水泵40吨流量时扬程120米,
变频器台达VFD-F风机水泵专用型,22KW,设定频率50HZ,电压380V,加速时间60S。
运行时流量大约33T,运行电流不详。泵出口阀门半开,阀门后面压力11KG,阀门前面压力没压力表。调试设备时可能每次运行时间不长,电机发热不明显,后来产量增加,客户反映泵发热很厉害,我们检查也没查到什么原因。直到这次二台电机都烧了。修马达的说拆电机的时候里面是星形接法,现在马达修好,也是星形运行,电流在34A左右。
如果接到三角形运行,电流会有多大?
如果是必须三角形运行,为什么星形运行流量和压力接近泵的额定出力了呢?

全部回复(56 )

只看楼主 我来说两句
  • chenxlin
    chenxlin 沙发
    现遇到差不多的问题,2台15KW水泵,扬程32M,星-三角形启动,电机风叶熔掉,电机线圈烧掉.想了解究竟什么是主要原因.额定电流为29.5A,热过载为27A,为什没有起到保护作用
    2011-06-29 19:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    应是接法不对引起的
    2010-09-14 17:18:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2064 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供配电设计的难点是什么

供配电设计的难点是什么?我是学仪表的,在一家私人的小设计院做仪表工程设计,不过想转行做电气设计,因为,最近工作不是很忙,买了两本书一本是《建筑电气工程设计实训指导》一本是《供配电设计指导》,看了一半,发现没有理论知识,学电气还是蛮吃力的。供配电觉的最难的就是变电所那一块,关于一些短路电流的计算,高低压电器的选型,继电保护装置,微机保护及自动控制很难。尤其是继电保护和微机保护这一块,好难啊!继电保护电路是不是有比较成熟的电路还是得自己设计?

回帖成功

经验值 +10