土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问漏电火灾报警系统跟火灾报警系统是什么区别啊?
如题,漏电火灾报警跟火灾报警到底有什么区别啊?我从来没做过消防泵房的设计,不知道应该做哪些电气图纸啊?

全部回答(6 )

  • zj4861947
    1、火灾报警(烟感、手报什么的)就不说了。
    2、漏电火灾报警是防止接地故障引起火灾。分一级和中级,一级是指配电线路上的漏电检测系统,额定漏电动作电流约400~800mA,只报警,不断电;中级指检测末端线路及设备漏电电流,动作值约200~400mA,报警且延时断电。
    3、与普通漏电开关的区别:漏电开关是为了防止漏电对人体的伤害,但检测不出漏电流大小。漏电火灾报警系统是检测系统的漏电大小,起到预防电气火灾的作用。
    顶一下!
    2009-12-08 18:13:08 来自 PC 评论 举报
  • sctvcdx
    :victory: 顶一下!
    2009-12-08 17:07:08 来自 PC 评论 举报