土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖干管的坡度问题

采暖干管的坡度问题

发布于:2005-06-18 11:05:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
有一刚结构厂房采暖,上供上回,长180米,宽36米,如果干管设置坡度的话按0。003的话,180米就54公分,且供回水坡向相反,很难看吧,设置成无坡敷设可以吗?(我看很多类似工程都这样设置),设置无坡敷设,除在抬高处及末端设置自动排气阀外,中间是否还应加上集气罐呢?谢谢各位!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • loman0317
    loman0317 沙发
    坡度可以不要,不倒坡就可,因为系统为机械循环,问题不大
    2005-08-02 09:55:02

    回复 举报
    赞同0
  • wh177
    wh177 板凳



    赞同楼上的说法
    2005-08-02 08:33:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

壁挂炉设计扬程不够怎么办?

请教各位大侠:燃气壁挂炉设计当中,扬程一般4米左右,地板采暖不够怎么办?

回帖成功

经验值 +10