土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 气体灭火房间一定要安装防爆灯具吗?

气体灭火房间一定要安装防爆灯具吗?

发布于:2009-10-21 10:44:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近一个工程,因为以前跟电信部门配合的时候他们的机房都是气体灭火机房,一般都考虑防爆灯具。
但是不明白为什么,《民规》里面也没有硬性的规定。
装了泄爆口就必须装防爆灯具么?我们单位建筑专业一般都在气体灭火房间设置泄爆口。
现在投资方希望用普通灯具,让我拿出用防爆灯具的依据。
我用了普通灯具又怕消防时候,释出惰性气体压力过大压爆灯具。矛盾啊!
希望跟最神秘的技术人员--有关工作技术人员讨论一下!:lol

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1494416736745
    有请我们最神秘的技术专业人员帅气登场
    2017-07-26 15:18:26

    回复 举报
    赞同0
  • wendy20080123
    wendy20080123 板凳
    我是做消防的,首先气体灭火房间设置泄压口,不叫泄爆口,是在房间的压力到达1100Pa时开启,泄放出超压气体;第二,当气灭保护区要求围护结构能承压1200Pa的压力,你可以看下你的灯具能不能承受。
    2016-12-15 09:47:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

日亚进军LED中低端市场 欲在中国开新厂

日本日亚化学执行副社长兼首席运营官田崎登(NoboruTazaki)日前在SSL大会上表示,日亚为了寻找新的收入源,准备切入中低端市场,并宣布将在中国开设新工厂。  田崎登在谈到半导体照明的市场和技术发展趋势时表示,未来LCD背光、照明和汽车应用将是LED产业发展的三大主轴,三者相加的产值到2015年会达到150亿美元的规模。  但是田崎登指出,目前日本和中国台湾是“大市场”,2015年韩国将成为“大市场”,但到2020年中国大陆将成为一个真正的“大市场。”

回帖成功

经验值 +10